1-4) تجهيزات اطاق فرمان قسمت بويلر
سيستم بويلر به لحاظ اهميت متنوع بودن ورودي و خروجيهاي آن داراي نشاندهنده هاي گوناگون جهت قرائت و ثبت پارامترهاي مختلف مي باشد. در بعضي موارد كه براي اندازه گيري پارامترهاي مختلف از چندين نشاندهنده از انواع مختلف استفاده ميشود به اين علت است كه بعضي از اين پارامترها بايد تغييراتش خيلي سريع توسط اپراتور تشخيص داده شود مثلاً تغييرات درجه حرارت ********هيتر علاوه بر اينكه توسط ثبات ثبت مي شود توسط نشاندهنده عقربه اي قابل قرائت مي باشد.
قسمتهاي مختلف از يك بويلر كه پارامترهاي آن مورد توجه مي باشند عبارتند از :
1- سيستمهاي اندازه گيري در مسير سوخت
2- سيستمهاي اندازه گيري در مسير هوا
3- سيستمهاي اندازه گيري در مسير آب تغذيه
4- سيستمهاي اندازه گيري در مسير بخار خروجي
سيستم هاي به كار برده شده در مسير سوخت عبارتند از : نشاندهنده هاي عقربه اي براي قرائت فشار سوخت گازوئيل در مسير مشعلها ، نشاندهنده هاي فشار هدر سوخت مازوت ،فشار بخار كمكي ، فشار سوخت مازوت در سر مشعلها ، دبي مازوت ، اندازه گيري فشار و دبي گاز مصرفي.
پارامترهاي اندازه گيري شده در مسير هواي ورودي به بويلر عبارتند از : درجه حرارت هواي ورودي و خروجي از ايرپري هيترها و ژونگستروم ، دبي هواي ورودي ، اختلاف فشار بين كانال هوا و كوره ، آمپر موتورهاي الكتريكي.
در مسير آب ورودي و بخار خروجي به علت اهميت پارمترها معمولاًاز ثباتها استفاده ميشود كه علاوه بر نشان دادن مقادير اندازه گيري شده مقدار آنها را نيز در هر لحظه به صورت آنالوگ ثبت مي نمايد. نقاط اندازه گيري شده توسط اين سيستم عبارتند از : فشار درام بويلر ، سطح آب درام ،دبي بخار ********هيت ،فلوي آب تغذيه ورودي ، دماي ********هيت و ريهيت . لازم به ذكر است كه مقادير اندازه گيري شده فشار هواي ورودي و دود خروجي بويلر توسط يك سري اندازه گير مانومتري صورت مي گيرد اين نشاندهنده ها معمولاً به علت شكل ساختماني خود داراي عقربه هاي بزرگتري نسبت به نوع مشابه خود كه از سيگنال الكتريكي به عنوان محرك استفاده مي كنند، ميباشند. نقاط اندازه گيري شده توسط اين سيستم عبارتند از : فشار هواي خروجي از f.d.fan ، فشار هواي ورودي به ژونگستروم ، فشار هواي كانال : فشار دود خروجي از كوره ، فشار دود ورودي و خروجي از ژونگستروم.
نفاطي كه توسط ثباتها اندازه گيري و ثبت مي شوند عبارتند از :
1- دماي هواي ورودي و خروجي از ايرپري هيترها و ژونگستروم
2- فلوي دود ورودي به اكونومايزر
3- دبي دود ورودي به ژونگستروم و خروجي از آن
4- دماي آب خروجي از اكونومايزر
5- دماي آب ورودي به دي ********هيتر
6- دماي بخار ********هيتر خروجي از بويلر
7- دماي بخار ريهيت ورودي و خروجي
2-4) تجهيزات اطاق فرمان قسمت توربين
هر توربيني داراي يك سيستم روغنكاري است و داراي تجهيزاتي به قرار زير است.
- پوش باتون استارت و استپ موتور پمپ كمكي روغن (ac) و نشاندهنده آمپر آن.
- پوش باتون استارت و استپ موتور ترنينگير و آمپرمتر مربوطه
- پوش باتون استارت و استپ پمپ روغن اضطراري dc و آمپرمتر مربوطه
هر كدام از موارد بالا داراي يك نشاندهنده فشار و روغن نيز مي باشند. ديگر نشاندهنده هاي توربين و تجهيزات آنها ,
- پوش باتون استارت و استپ وكيوم پمپ و آمپرمتر و فشارسنج مربوطه
- موتور سانتريفيوژ روغن براي تصفيه روغن
- موتور فنهاي مربوط به گلندكندانسوز جهت تخليه بخار گلندها
- پوش باتونهاي مربوط به تروتل والو جهت افزايش و كاهش بار و فشارسنج مربوطه
- پوش باتونهاي اسپيد چنجر و فشارسنج مربوطه
- پوش باتون مربوط به لود ليميت و فشار روغن آن
- كنترل والو درين توربين
- نشاندهنده موقعيت تروتل والو
- نشاندهنده موقعيت گاورنيگ والوها
- پوش باتنهاي مربوط به تست تروتل والو و گاونيگ والو
- ركورد و نشاندهنده خلاء كندانسوز
- ركورد مربوط به دماي روغن ياتاقانها و فشار روغن آنها
- ركورد مربوط به دماي بخار و پوسته توربين
- ركورد مربوط به ارتعاشات و ديفرانسيل اگسپانشن
- نشاندهنده سطح تانك روغن
- نشاندهنده فشار و دبي لايواستيم
- پوش باتونهاي مربوط به تريب اضطراري توربين
1-2-4) تجهيزات سيكل
سه عدد فيدپمپ كه مي توانند آب را از ديارتور به طرف هيترهاي فشار قوي پمپ كنند و معمولاً يكي از آنها به صورت رزور مي باشد كه تجهيزات آنها در اطاق فرمان عبارتند از :
- پوش باتونهاي راه اندازي پمپها و توقف آنها و آمپرمترهاي مربوطه
- لامپ نشاندهنده براي مي نيمم فلو
- فلومتر دبي آب خروجي از هر فيدپمپ
- پوش باتونهاي مربوط به پمپهاي روغن فيدپمپها
- ركورد مربوط به دبي خروجي از هر سه فيدپمپ
- كليدهاي كنترل كوپلينگهاي هيدروليكي فيدپمپها
- نشاندهنده سطح آب دياراتور
- كنترل والو مربوط به آب دياراتور
كندانسور نيز يكي از اجزاء سيكل نيروگاه مي باشد كه داراي تجهيزات زير است :
- اجكتور يا پمپ خلاء براي ايجاد خلاء در كندانسور
- نشاندهنده خلاء كندانسوز و ركورد آن
- كنترل والو مربوط به سطح آب چاهك كندانسور
- پوش باتونهاي اكستراكشن پمپهاي كندانسور
- پوش باتونهاي استارت و استپ cwp
- والوهاي موتوري مربوط به بخار اكستراكشن توربين براي هر هيتر
- كنترل والو مربوط به آب مي نيمم فلوي اكستراكشن
- نشاندهنده دبي آب اكستراكشن
- پوش باتون مربوط به باي پاس هيترهاي فشار قوي
- نشاندهنده دماي آب ورودي و خروجي از هيترها
بعضي از نيروگاهها كه داراي برج خنك كن تر مي باشند داراي يك سري فنهائي براي خنك كردن آب مي باشند كه هر يك داراي تجهيزات زير هستند :
- پوش باتونهاي استارت و استپ فنها
- آمپرمترهاي مربوط به موتور فنها
3-4) تجهيزات اطاق فرمان قسمت الكتريك
در مجموعه تجيهزات اطاق فرمان در كنار پانلها و ميزهاي توربين و بويلر جايگاهي هم براي اعمال كنترل روي تجهيزات الكتريكي در نظر گرفته شده است تا از اين طريق بتوان يك حالت كنترل مركزي براي قسمت الكتريك ايجاد كرد. تجيهزاتي كه در اين زمينه در اكثر اطاقهاي فرمان نيروگاهها بكار مي روند در دو قسمت ميز و پانل فرمان الكتريك تقسيم بندي مي شوند. پانلهاي الكتريكي كه اسيادو هستند بر روي آنها تجهيزات عامل كنترل توسط اپراتور نصب شده اند. در محل پانل مي توان شينهاي تغذيه كننده تجهيزات الكتريكي مانند موتورها و ديگر مصرف كننده كه به طور شماتيك و تك خطي رسم شده اند را ديد ، اين شينها كه به رنگهاي مختلفي ترسيم شده اند بيانگر سطوح ولتاژ متفاوت و كاربردهاي مختلف هستند كه عبارتند از شينهاي ولتاژ متوسط (مصرف موتورهاي پرقدرت) ، شينهاي فشار ضعيف ، شينهاي مصارف داخلي و عمومي ، شنهاي رزرو و باطريخانه dc. همچنين در اين ترسيم شماتيك ترانسهاي مربوطه و تغذيه آنها و نوع اتصال آنها (ستاره يا مثلث) مشخص شده اند. اين پانل معمولاً مانند پانلهاي كنترلي پستها طراحي مي شود ،به اين صورت كه در مسير ورودي شينها و ورودي و خروجي ترانسها كليدهائي قرار داده شده است كه به وسيله آنها ديژنكتورهاي مربوطه (كليدهاي قدرت) را مي توان قطع و وصل نمود ،چگونگي حالت اين كليدها توسط لامپهاي نشاندهنده در كنار كليدها مشخص مي باشد از آنجائيكه اين كليدها هرگز نبايد بدون دليل قطع و وصل شوند (چون ممكن است باعث خساراتي گردد) اغلب از كليدهاي قفل بند و يا در بعضي از نيروگاهها از كلاج استفاده شده است تا از قطع و وصل اشتباهي جلوگيري شود ، اين تجهيزات نيز در كنار كليدها نصب شده است.
در قسمت بالائي پانل براي آگاهي اپراتور از اتفاقات ناگهاني و خطرناك از يك سري آلارمهاي صوتي و تصويري استفاده شده است و همچنين در اين پانلها تجيهزاتي مانند نشاندهنده هاي ولتاژ ، جريان در نقاط مهم ، فركانس و ضريب قدرت نصب شده است. براي ثبت مقادير فركانس و يا توان اكتيو و راكتيو و يا درجه حرارت نقاط مختلف ژنراتور و فشار و درجه حرارت هيدروژن خنك كن ژنراتور از يك سري ثباتهائي استفاده شده است كه اغلب روي اين پانل نصب شده اند. همچنين در بعضي از نيروگاهها تجهيزات شيگنالينگ نيز در اين پانلها نصب شده اند و نيز پوش باتونهاي مربوطه به تست.
در قسمت ميز الكتريك تجهيزات را مي توان به شرح زير نام برد :
- كليدهاي كوپلاژ : اين كليد فرمان روي ديژنكتور كوپلاژ با شبكه را اعمال مي كند و وضعيت آمادگي كليدهاي كوپلاژ توسط يك لامپ كه در كنار كليد فرمان نصب شده است مشخص مي شود.
- سيستم سنكرونيزاسيون يا سنكروسكوپ : از اين سيستم در هنگام پارالل كردن ژنراتور با شبكه براي نشان دادن همزماني و هم پتانسيل بودن فازهاي خروجي ژنراتور با شبكه استفاده ميشود.
- اسپيدچنجر : اين كليد علاوه بر پانل توربين روي پانل الكتريك نيز نصب شده است تا اپراتور به راحتي فركانس ژنراتور را با فركانس شبكه در موقع پارالل بتواند يكسان نمايد.
- كليد تحريك : كليد تحريك قبل از پارلل كردن جهت وصل جريان تحريك و نيز قطع جريان تحريك در هنگام توقف واحد مورد استفاده قرار مي گيرد.
- كليد تنظيم جريان تحريك : اين كليد براي تغيير جريان تحريك و در نتيجه تغيير بار راكتيو مصرفي و يا توليدي انجام وظيفه مي كند و فرمان روي زاويه آتش تريستورها مي برد و در صورت تحريك ديناميكي ژنراتور جريان تحريك را كنترل مي كند.
- كليد تيپ چنجر : توسط اين كليد ولتاژ خروجي ژنراتور را از طريق خروجي ترانسفورماتور اصلي در زمان پارالل با شبكه يكسان مي نمايد.
- نشاندهنده هاي بارهاي اكتيو و راكتيو
- نشاندهنده هاي جريان و ولتاژ تحريك ژنراتور
- نشاندهنده هاي ولتاژ و جريان شينهاي مصرفي نيروگاه.