نحوه انتخاب برج خنك كن مناسب
نحوه انتخاب برج خنك كن مناسب:

با توجه به اينكه برج خنك كن معمولا جهت خنك كاري آب به كار مي رود لذا اولين اطلاعات مورد
نياز مشخصات آبي مي باشد كه بايد خنك شود. اين مشخصات شامل:

۱- دبي آب
۲- دماي ورودي آب
۳- دماي مورد نياز در خروجي برج خنك كن مي باشد.

همچنين با توجه به اينكه عملكرد برج خنك كن كه يك سيستم تبخيري مي باشد كاملا وابسته
به شرايط هوا مي باشد لذا مشخصات آب و هواي محل نصب برج خنك كن نيز بايد در دسترس
باشد كه اين مشخصات شامل مورد زير مي باشد:

دماي مرطوب محيط با داشتن دبي آب و دماي ورود و خروج آب از برج از رابطه زير مي توان
ميزان حرارتي که بايد منتقل شود را محاسبه نمود:
Q = m .C .(t2-t1)
ظرفيت گرمايي آب 4200 ژول بر كيلوگرم بر درجه سانتيگراد مي باشد. بنابراين با داشتن ميزان
دبي وزني آب مي توان ميزان حرارت انتقالي را محاسبه نمود.
فرض كنيد قرار است ميزان 160 ليتر در ثانيه آب از دماي 35 درجه سانتيگراد به دماي 30 درجه
سانتيگراد خنك شود. ميزان حراتي كه بايد از آب گرفته شود مي شود :

3360000=5*4200*160وات يعني معادل 3360 كيلو وات
همانطور كه مي دانيد هر كيلو وات معادلBtu/hr 3440 بوده و هر تن تبريد نيز معادل
Btu/hr12000 مي باشد لذا ظرفيت برودت مورد نياز 963 تن تبريد خواهد بود .

اما معمولا اطلاعات و ظرفيت برج ها در كاتالوگ بر اساس شرايط استاندارد ورود آب با دماي 95
درجه فارنهايت و دماي خروج آب 85 درجه فارنهايت و دماي مرطوب هواي 75 درجه فارنهايت
ارايه مي گردد و به جهت انتخاب برج خنك كن مناسب لازم است از ضريب تصحيح استفاده نمود .

انتخاب برج خنك كن از روي كاتالوگ:

اطلاعات مورد نياز :
دبي آب كندانسور :
اختلاف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كن
اختلاف دماي خروجي و دماي مرطوب هوا
با داشتن Range وAproach به جدول ضرايب تصحيح برج خنك كننده مراجعه مي نماييم و ضريب
تصحيح را مي يابيم. رابطه بين تناژ برج و دبي آب عبارتست از NS=gpm/3 لذا با توجه به ضريب
تصحيح ظرفيت برج مناسب بدست می آيد.