بررسي هاي بعد از راه اندازي
بررسي هاي بعد از راه اندازي :
1- سرعت موتور را آنچه اعلام شده چک کنيد .
2- دبي هوا را چک کنيد .

3- دبي آب را چک کنيد .
4- توان و جريان برق الکتروموتور را چک کنيد و از حد مجاز آن مطمئن باشيد .

5- صداي غير معمول و لرزه هاي در حال حرکت را کنترل کنيد .
6- آب پخش کن مي بايست با سرعت حدود 5 تا 8 دور در دقيقه براحتي بچرخد ، در غير
اينصورت زاويه سوراخها را تنظيم تا سرعت مناسب بدست آيد .

7- مطمئن شويد آب بصورت يکنواخت روي تمام سطوح خنک کننده مي ريزد و قطرات معلق
توسط قطره گيرها گرفته مي شوند و قطرات بيش از حد از تنوره خارج نمي شود .
8- فاصله بين سطوح خنک کننده و صفحات الميناتور چک شود ، فاصله کافي و يکسان بين آنها وجو داشته باشد .

9- دماهاي زير را اندازه گيري کنيد :
الف ) دماي آب ورودي
ب) دماي آب جايگزين ورودي به برج

ج) دماي مرطوب و خشک هواي ورودي به برج در چهارچوب جهت برج (فواصل مساوي )
د) دماي مرطوب و خشک هواي خروجي از برج بالاي فن

10- شير آب تخليه (Bleed off) را تنظيم کنيد تا درصد مورد نظر تخليه شود .
11- شير شناور را طوري تنظيم کنيد تا آب جايگزين پرت هاي آب را جبران کرده و همچنين
موقعي که برج خاموش مي شود سر ريز نکند .