10- الميناتور قطرات رانشي:
در طراحي برجها تلاش مي شود که سرعت هوا و توزيع چرخشي آب طوري باشد که حداقل
قطرات رانشي را داشته باشيم . جهت جلوگيري از فرار اين قطرات پره هايي سينوسي شکل
روي لوله هاي PVC را پوشانده اند .
11- پرت آب (Drift eliminator ):
پرت آب در برجهاي خنک کننده بخصوص در مناطق خشک و کم آب داراي اهميت زيادي است .
پرت آب به موارد زير بستگي دارد.
1- تبخير ( Water loss )
2- فرار قطرات (Drift loss )
3- تخليه آب ( Bleed off )
4- پرت لوله کشي ( Pipe line loss )
تبخير (Evaporation )
ميزان تبخير بطور معمول از رابطه زير قابل تخمين است
E=0/0008(Ti-To)×F
E = ميزان تبخير بر حسب GPM
Ti و To =دماي آب ورودي و خروجي بر حسب GPM
F =دبي آب بر حسب °F
فرار قطرات (Drift Loss ):
ميزان فرار قطرات در برجهاي معمولا کمتر از 002/0 درصد جريان آب در گردش مي باشد که
حداکثر مقدار آن از رابطه روبرو بدست مي آيد . D= 0/002×F
تخليه آب ( Bleed off ):
منظور از تخليه آبBleed off ) )از برج ، تخليه پيوسته يا متناوب درصدي از آب در گردش در برج
براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد معدني حل نشده و ساير ناخالصي هاي موجود در آب
کندانسور مي باشد . بدون تخليه آب ، غلظت مواد معدني حل نشده در کندانسور در اثر تبخير
در برج سريعاً افزايش مي يابد .
ميزان تخليه آب از برج براي حفظ غلظت مواد معدني حل نشده در محدوده قابل قبول به دامنه
خنک کنندگي (Range ) برج ، دبي و شرايط اوليه آب بستگي دارد .
لوله تخليه آب (Bleed off ) برج بايستي روي لوله آب گرم برگشتي از کندانسور و در نزديکي
برج نصب شود بطوريکه آب تنها موقعي که پمپ کار مي کند تخليه شود .
پرت لوله کشي (Pipe line ):
پرت آب از لوله کشي به نوع اتصالات ، کيفيت شير آلات و طول مسير دارد.