کنترل کیفیت اب در برج های خنک کننده
کنترل کيفيت آب:
برجهاي خنک کننده ، هوا شورهاي کارا و موثري هستند .گرد و غبار محيط همراه هواي مکيده
به داخل برج آمده و ضمن تماس با آب ايجاد خوردگي ، شوره ، رسوب و رشد جلبک مي کند و
کارايي سيستم تهويه مطبوع را تحت تاثير قرار مي دهند.
براي جلوگيري از چنين مشکلاتي ، تکيه کردن بر مواد شيميائي کافي نيست ، کيفيت آب و
فاکتورهاي محيط اطراف را چک کنيد .
1- آب در گردش برج و آب جايگزين را آناليز و کيفيت آب را بررسي کرده و اقدام مناسب جهت
کنترل کيفيت آب انجام دهيد .
2- اگر چنانچه مشکل بخاطر غليظ شدن آب در گردش است ، پيشنهاد مي گردد از مواد
شيميائي استفاده کرده و تخليه آب (Bleed off) به صورت متناوب انجام شود تا آب در حد
کيفيت مجاز قرار گيرد .
3- براي پاک کردن شوره و رسوب از مواد شيميائي استفاده کنيد .
4- با توجه به کيفيت آب از صافي و فيلتر استفاده کنيد .
-
بررسي هاي بعد از مونتاژ و قبل از راه اندازي
بررسي هاي بعد از مونتاژ و قبل از راه اندازي :
1- سطح تشت و فن را چک کنيد تا موازي سطح افق باشند .
2- لوله مرکزي را چک کنيد که حتماً عمودي باشد و تمام بازوهاي آب پخش کن در يک سطح و
عمود بر لوله مرکزي باشند.
3- مطمئن شويد که هيچگونه آشغال يا جسم خارجي در تشت و چاهک وجود ندارد .
4- آب پخش کن را با دست حرکت دهيد و مطمئن شويد به راحتي حرکت مي کند .
5- مطمئن شويد که بازوهاي آب پخش کن فاصله مناسب خنک کننده و بدنه دارند و به آنها
برخورد نخواهد کرد .
6-مطمئن شويد فن و الکتروموتور درست نصب شده اند .
7- تمام پيچ و مهره ها را چک کرده تا هيچ قسمت ول و لق نباشد .
8- تشت را از آب پر کنيد ، در صورت مشاهده هرگونه نشتي ، آن را رفع نمائيد .
9- برق صحيح (380 v-50 hz -3ph-ac) را به فن وصل کرده و موارد زير را چک کنيد .
الف ) جهت گردش فن را چک کنيد ، هوا مي بايست از دهانه مکش که لوورها هستند مکيده
از روي سطوح خنک کننده عبور کرده و به صورت عمودي ا تنوره بالا خارج شوند .
ب) کابلهاي برق استاندارد بوده و درست بسته شده و مسائل ايمني کاملاً رعايت شده باشند .
10- جريان آب را برقرار کنيد و گردش آب پخش کن را چک کنيد ، هر گونه بي نظمي را رفع نمائيد .
-
بررسي هاي بعد از راه اندازي
بررسي هاي بعد از راه اندازي :
1- سرعت موتور را آنچه اعلام شده چک کنيد .
2- دبي هوا را چک کنيد .
3- دبي آب را چک کنيد .
4- توان و جريان برق الکتروموتور را چک کنيد و از حد مجاز آن مطمئن باشيد .
5- صداي غير معمول و لرزه هاي در حال حرکت را کنترل کنيد .
6- آب پخش کن مي بايست با سرعت حدود 5 تا 8 دور در دقيقه براحتي بچرخد ، در غير
اينصورت زاويه سوراخها را تنظيم تا سرعت مناسب بدست آيد .
7- مطمئن شويد آب بصورت يکنواخت روي تمام سطوح خنک کننده مي ريزد و قطرات معلق
توسط قطره گيرها گرفته مي شوند و قطرات بيش از حد از تنوره خارج نمي شود .
8- فاصله بين سطوح خنک کننده و صفحات الميناتور چک شود ، فاصله کافي و يکسان بين آنها وجو داشته باشد .
9- دماهاي زير را اندازه گيري کنيد :
الف ) دماي آب ورودي
ب) دماي آب جايگزين ورودي به برج
ج) دماي مرطوب و خشک هواي ورودي به برج در چهارچوب جهت برج (فواصل مساوي )
د) دماي مرطوب و خشک هواي خروجي از برج بالاي فن
10- شير آب تخليه (Bleed off) را تنظيم کنيد تا درصد مورد نظر تخليه شود .
11- شير شناور را طوري تنظيم کنيد تا آب جايگزين پرت هاي آب را جبران کرده و همچنين
موقعي که برج خاموش مي شود سر ريز نکند .
-
برج هاي خنک کننده فايبرگلاس مدار بسته
برج هاي خنک کننده فايبرگلاس مدار بسته:
اصول عملکرد:
برجهاي خنک کننده مداربسته مانند برجهاي خنک کننده مدار باز عمل مي کنند ، فقط انتقال
حرارت از سيال فرآيند به محيط توسط کويل حرارتي صورت مي گيرد . اين کويل سيال فرآيند را
از هواي بيرون جدا کرده و آنرا تميز نگه مي دارد . در برجهاي مداربسته دو سيکل مجزا داريم .
1- مدار خارجي که آب را بر روي کويل اسپري مي کند و با هوا در تماس در مي آيد .
2- مدار داخلي که سيال فرآيند در داخل کويل در گردش است .
حرارت سيال داخل کويل به آب پاشيده شده به بيرون کويل انتقال پيدا کرده و سپس اين آب با
هوا تماس پيدا کرده و اين حرارت را به هوا انتقال مي دهد .
پمپ آب سيرکولاسيون:
پمپ آب سيرکولاسيون جهت پاشش آب بر روي کويلهاي حرارتي ، قطعه اي از برج خنک کننده
مداربسته محسوب مي شود و الکتروموتور آن توسط فن خنک مي شود .
مزاياي استفاده از Super cooling Tower:
نياز به سرويس ساليانه پکينگ ها ندارد .
حجم FRP Cooling تقريباً 2/1 مي باشد .
از نظر اقتصادي تا 70% مقرون به صرفه مي باشد .
قابليت ساخت با بدنه فايبرگلاس ، گالوانيزه ، آلومينيوم و استيل را داراست .
عملکرد دستگاه با راندمان بسيار بالا تضمين مي شود .
-
نحوه انتخاب برج خنك كن مناسب
نحوه انتخاب برج خنك كن مناسب:
با توجه به اينكه برج خنك كن معمولا جهت خنك كاري آب به كار مي رود لذا اولين اطلاعات مورد
نياز مشخصات آبي مي باشد كه بايد خنك شود. اين مشخصات شامل:
۱- دبي آب
۲- دماي ورودي آب
۳- دماي مورد نياز در خروجي برج خنك كن مي باشد.
همچنين با توجه به اينكه عملكرد برج خنك كن كه يك سيستم تبخيري مي باشد كاملا وابسته
به شرايط هوا مي باشد لذا مشخصات آب و هواي محل نصب برج خنك كن نيز بايد در دسترس
باشد كه اين مشخصات شامل مورد زير مي باشد:
دماي مرطوب محيط با داشتن دبي آب و دماي ورود و خروج آب از برج از رابطه زير مي توان
ميزان حرارتي که بايد منتقل شود را محاسبه نمود:
Q = m .C .(t2-t1)
ظرفيت گرمايي آب 4200 ژول بر كيلوگرم بر درجه سانتيگراد مي باشد. بنابراين با داشتن ميزان
دبي وزني آب مي توان ميزان حرارت انتقالي را محاسبه نمود.
فرض كنيد قرار است ميزان 160 ليتر در ثانيه آب از دماي 35 درجه سانتيگراد به دماي 30 درجه
سانتيگراد خنك شود. ميزان حراتي كه بايد از آب گرفته شود مي شود :
3360000=5*4200*160وات يعني معادل 3360 كيلو وات
همانطور كه مي دانيد هر كيلو وات معادلBtu/hr 3440 بوده و هر تن تبريد نيز معادل
Btu/hr12000 مي باشد لذا ظرفيت برودت مورد نياز 963 تن تبريد خواهد بود .
اما معمولا اطلاعات و ظرفيت برج ها در كاتالوگ بر اساس شرايط استاندارد ورود آب با دماي 95
درجه فارنهايت و دماي خروج آب 85 درجه فارنهايت و دماي مرطوب هواي 75 درجه فارنهايت
ارايه مي گردد و به جهت انتخاب برج خنك كن مناسب لازم است از ضريب تصحيح استفاده نمود .
انتخاب برج خنك كن از روي كاتالوگ:
اطلاعات مورد نياز :
دبي آب كندانسور :
اختلاف دماي آب ورودي و خروجي برج خنك كن
اختلاف دماي خروجي و دماي مرطوب هوا
با داشتن Range وAproach به جدول ضرايب تصحيح برج خنك كننده مراجعه مي نماييم و ضريب
تصحيح را مي يابيم. رابطه بين تناژ برج و دبي آب عبارتست از NS=gpm/3 لذا با توجه به ضريب
تصحيح ظرفيت برج مناسب بدست می آيد.